Mitään nyt tarkistelematta ihan tuntumalla väittäisin, että lineaarinen potikka on kuitenkin lähempänä ntc:n käyrää, kuin logaritmipotikka.
Kokonaisuutena ntc: käyräkin muistuttaa kyllä logaritmipotikan vastaavaa, mutta yleensä käyttöalue on valittu sinne suoremmalle kohdalle.
Ehkä tietysti sama onnistuu, jos käyttää logaritmipotikastakin vain pientä pätkää alueesta.
Tiedote ylläpidolta:
Elektroniikkafoorumi sulkeutuu tietoturva ongelmien takia.
Käyttäjien tietoja (yv:t, sähköpostiosoite ja salasanan hash) on saattanut vuotaa vääriin käsiin.
Foorumi on asettettu vain luku tilaan. Vanhoja keskusteluja voi lukea palvelinsopimuksen päättymiseen asti.
Tietokannasta on poistettu kaikki salasanat, sähköpostiosoitteet ja yksityisviestit.
Jos haluat saada omat yksityisviestisi, lähetä sähköpostia yllapito@elektroniikkafoorumi.com
samasta sähköpostista mikä oli foorumin tiedoissa niin voin kaivella niitä varmuuskopioista.
Mielenkiintoni foorumin ylläpitoon on viime vuosina ollut vähäistä jo muutenkin joten tähän on hyvä lopettaa.
Kiitokset kaikille käyttäjilla ja pahoittelut mahdollisista ongelmista.
Päivitys: Näyttäisi siltä että mahdollinen vuoto koski vanhaa phpBB2 tietokantaa,
joten helmikuuta 2012 uudemmat tiedot pitäisi olla turvassa.
-Lahha
yllapito@elektroniikkafoorumi.com
0-10V JÄNNITE NTC ARVOKSI?
Valvoja: Moderaattorit
siinä tavoite arvot, osaatko paremmmin tulkita siitä kummalla saa paremmin vastaan alueen log vai lin? lineaarista en kyllä omasta mielestäni tuossa näe. 0v 32 660Ω 0.5v 25 400Ω 1v 19 900Ω 1.5v 15 710Ω 2v 12 490Ω 2.5v 10 000Ω 3v 8 055Ω 3.5v 6 531Ω 4v 5 325Ω 4.5v 4 368Ω 5v 3 602Ω 5.5v 2 987Ω 6 2 488Ω 6.5v 2 084Ω 7v 1 753Ω 7.5v 1 482Ω 8v 1 257Ω 8.5v 1 072Ω 9v 917,4Ω 9.5v 788,2Ω 10v 679,8Ω sama kuvaajana: http://www.ranska.pl/img/automatyka/cha ... ntc10k.jpg |
|
Tuo logaritmiasteikolle piirretty käyrä ei oikein sovi aivojen tapaan hahmottaa asioita...
Piirrä kaikkien vaihtoehtojen käyrät millimetripaperille ja erota siitä se ntc:n toiminta-alue. Sitten vertaa sitä pätkää vaihtoehtopotikan käyrään ja huomaa, että vaihtamalla potikan arvoa tai käyttämällä kiinteitä lisävastuksia jommassa kummassa päässä, saadaan käyrää siirreltyä aika paljon. Lineaari on tietysti aina lineaari, siirteli tai ei, mutta sekin voi olla juuri tarvittavalla välillä riittävän lähellä. Ja senkin voi sitten muuttaa ihan miksi vaan, jos ohjaa prossulla. Senkin kuvan voisi piirtää näkyviin, jospa lineaaripotikan liu'un ja pään välillä on rinnalla kiinteä vastus... |
|
tuota mietin jo aiemmin mutta ongelmana oli se että ääripäät saa kyllä ok, mutta esim 50%(5v) arvo onkin sitten tuolla keinolla mittarin näkemänä noussut vasta noin 15% arvoon. |
|