Tiedote ylläpidolta:

Elektroniikkafoorumi sulkeutuu tietoturva ongelmien takia.
Käyttäjien tietoja (yv:t, sähköpostiosoite ja salasanan hash) on saattanut vuotaa vääriin käsiin.

Foorumi on asettettu vain luku tilaan. Vanhoja keskusteluja voi lukea palvelinsopimuksen päättymiseen asti.
Tietokannasta on poistettu kaikki salasanat, sähköpostiosoitteet ja yksityisviestit.

Jos haluat saada omat yksityisviestisi, lähetä sähköpostia yllapito@elektroniikkafoorumi.com
samasta sähköpostista mikä oli foorumin tiedoissa niin voin kaivella niitä varmuuskopioista.

Mielenkiintoni foorumin ylläpitoon on viime vuosina ollut vähäistä jo muutenkin joten tähän on hyvä lopettaa.
Kiitokset kaikille käyttäjilla ja pahoittelut mahdollisista ongelmista.

Päivitys: Näyttäisi siltä että mahdollinen vuoto koski vanhaa phpBB2 tietokantaa,
joten helmikuuta 2012 uudemmat tiedot pitäisi olla turvassa.

-Lahha
yllapito@elektroniikkafoorumi.com


Eristysresistanssimittaus

Keskustelua verkkovirtakytkennöistä

Valvoja: Moderaattorit


Uusi jäsen
Uusi jäsen
Viestit: 40
Liittynyt: Ti Syys 25, 2012 23:01
ViestiLähetetty: Su Maalis 12, 2017 18:21
Minulla on vain vähäistä kokemusta eristysresistanssimittauksista. Nyt pitäisi tehdä koko keskuksen eristysresistanssimittaus käyttöönottotarkastuksen yhteydessä. Onko kokemusta, voiko jotain kiinteän asennuksen laitteita mennä rikki mittauksessa? Kohteessa on esimerkiksi lattialämmityksen termostaatteja, sähköpattereissa elektronisia termostaatteja, liiketunnistin, hämäräkytkin, led-valaisimia.

Vanhempi jäsen
Vanhempi jäsen
Viestit: 476
Liittynyt: La Helmi 03, 2007 11:36
ViestiLähetetty: Ma Maalis 13, 2017 8:50
TN-C-S-järjestelmän kanssa ei pitäisi olla ongelmaa, mutta asiaa voinee miettiä siltä kannalta että jännitehän tulee suojamaan ja äärijohtimien välille. Laitteiden voisi kuvitella tuon kestävän, kun vaaditaanhan niiltä kuitenkin vähintään CAT II-kestoisuutta joka sinällään vaatii jo 2.5 kV transienttijännitekestoa suojamaan ja äärijohtimien välille. Monissa nykysähköpattereissahan ei edes ole suojamaata (ovat suojausluokkaa II), joten jos et mittaa eristysvastusta L-N-väliltä (tätä ei standardi ehdottomasti vaadi) niin kaikki lienee ok. Sama pätenee moniin muihinkin laitteisiin.

t. Janne
Avatar
Moderaattori
Moderaattori
Viestit: 597
Liittynyt: Su Tammi 28, 2007 14:31
ViestiLähetetty: Ma Maalis 13, 2017 17:23
Termostaatit yms elektroniikka (jotka olitkin jo huomioinut) ei välttämättä kestä L-N väliin meggausta.
Irroitan tulevan nollan kiskosta tai = (avaan N-PE yhdistyksen) ja oikosuljen N-L1-L2-L3 ja mittaan koko paketin maata vasten.

Kontaktorit täytyisi saada vetämään mutta tämä ei onnistu jännitteettömänä, joten ne pitää painaa pohjaan tai perässä olevat johdot pitää mitata vaikka erikseen. Myös ryhmien perässä olevat kytkimet täytyy olla päällä että kaikki tulee mitattua.

Jos kohteessa on paljon valaistusryhmiä, ne kaikki yhdessä voivat vuotaa sen verran ettei saada kunnollista arvoa. Näinkin on käynyt.
Joten silloin mittaan muut pois, ja valoryhmät vaikka yksitellen. Tässä tulee muistaa AINA oikosulkea ko ryhmän L-N ettei liitäntälaitteet sano hei hei...

JA SE N-PE YHDISTYS KIINNI LOPUKSI

Vaikka pöytäkirjassa mittaukselle on vain yksi kohta, oikein tehtynä se vaatii työtä ja ajatusta että kaikki tulee mitattua. Jos ei kerralla niin vaikka sitten erikseen.